Bonjour.
Me revoilà pour mes fluos J'ai acheté 4 réglettes étanche électronique de 36W, intensité mesurée, 0,141 A
chez bricovelo a 9,90€ pièce. Ca ne vaut pas plus c'est du chinetoc et pas très bien concu.
Pour la conso c'est ok, elles sont allumées en permanence et vue le prix on verra la longévité dans le temps.
A+

Offline

#32 2011-10-12 19:34:38

youns94
Member
From: vitry sur seine
Registered: 2008-06-03
Posts: 215

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

Les ballasts électronique chinois renvoient pas mal d'harmoniques sur le réseau, l'intensité que tu as mesuré "peux" être fausse si ta pince amperemetrique ne prend pas en compte les harmoniques. La fondamentale (harmonique de rang 1) est accordé sur 50Hz mais ce n'est pas le cas du rang 3 qui est à 150hz et il se peut que la pince avec laquelle tu as mesuré l'intensité absorbé ne prend en compte que la fondamentale (donc si le ballast consomme 70% au rang 11 la puissance déformante peut être beaucoup plus élevé que celle d'un ballast ferro non compensé). Le risque que tu prend quand tu as beaucoup de ballasts de piètre c'est de te retrouvé avec jusqu'à au pire des cas 1,73 fois l'intensité des 3 phases dans le neutre ( si 30A / phase, 1,73x30x3=155.7A dans le neutre)

Offline

#33 2011-10-13 18:13:12

TiCoune66
Member
From: Rivière-du-Loup, Québec
Registered: 2008-09-12
Posts: 104

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

O_O 155 ampères?? Dans une canalisation PVC si un tel courant circule dans un fil neutre calibré 30A il risque d'y avoir des dégâts! À moins qu'il y ait un truc qui m'échappe LOL.


Propriétaire d'une collection de plus de 250 fluorescents et 500 lampes incandescentes!

Offline

#34 2011-10-13 20:36:43

Iridium
Member
From: 94370
Registered: 2007-08-25
Posts: 5,651
Website

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

Mais le pire c'est que Youns à raison...
Chez nous pas ou rarement de fils dans une canalisation PVC, mais plutôt un cable, 5x25 par exemple, là de gros dégâts !


Exalum
La lumière réfléchie

Offline

#35 2011-10-14 11:17:47

lmto
Member
Registered: 2009-06-15
Posts: 45

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

youns94 wrote:

Les ballasts électronique chinois renvoient pas mal d'harmoniques sur le réseau, l'intensité que tu as mesuré "peux" être fausse si ta pince amperemetrique ne prend pas en compte les harmoniques. La fondamentale (harmonique de rang 1) est accordé sur 50Hz mais ce n'est pas le cas du rang 3 qui est à 150hz et il se peut que la pince avec laquelle tu as mesuré l'intensité absorbé ne prend en compte que la fondamentale (donc si le ballast consomme 70% au rang 11 la puissance déformante peut être beaucoup plus élevé que celle d'un ballast ferro non compensé). Le risque que tu prend quand tu as beaucoup de ballasts de piètre c'est de te retrouvé avec jusqu'à au pire des cas 1,73 fois l'intensité des 3 phases dans le neutre ( si 30A / phase, 1,73x30x3=155.7A dans le neutre)


Bonjour, j'avais mesuré avec un ampèremètre entre la réglette et la prise avant de les installer.
A+

Offline

#36 2011-10-16 11:42:29

lmto
Member
Registered: 2009-06-15
Posts: 45

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

J'avais oublié normalement les appareillages vendus son conforme a la norme en vigueure.
Donc il ne doit pas y avoir de problème d’harmoniques ou autres. elles sont écrite CE.

Si cela n'etait pas le cas je ne manquerai pas de me retourné contre bricovelo.

Offline

#37 2011-10-16 19:52:15

Iridium
Member
From: 94370
Registered: 2007-08-25
Posts: 5,651
Website

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

Le label CE ne veut absolument rien dire. Nimporte quel fabricant du monde peut fabriquer de la m**** et apposer CE dessus. Le matériel électrique n'est pas vérifié à son entrée en Europe.
Pour preuve des lampes leds qu'on a essayer de me revendre, le cos Phi était de 0.5 pour une lampe, imaginez avec 100 !

C'est qui bricovelo ? Connait pas.


Exalum
La lumière réfléchie

Offline

#38 2011-10-17 06:48:50

lmto
Member
Registered: 2009-06-15
Posts: 45

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

Bonjour. C'était bricodepot pour ne pas faire de pub.
A+

Offline

#39 2011-10-24 13:29:50

youns94
Member
From: vitry sur seine
Registered: 2008-06-03
Posts: 215

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

lmto wrote:
youns94 wrote:

Les ballasts électronique chinois renvoient pas mal d'harmoniques sur le réseau, l'intensité que tu as mesuré "peux" être fausse si ta pince amperemetrique ne prend pas en compte les harmoniques. La fondamentale (harmonique de rang 1) est accordé sur 50Hz mais ce n'est pas le cas du rang 3 qui est à 150hz et il se peut que la pince avec laquelle tu as mesuré l'intensité absorbé ne prend en compte que la fondamentale (donc si le ballast consomme 70% au rang 11 la puissance déformante peut être beaucoup plus élevé que celle d'un ballast ferro non compensé). Le risque que tu prend quand tu as beaucoup de ballasts de piètre c'est de te retrouvé avec jusqu'à au pire des cas 1,73 fois l'intensité des 3 phases dans le neutre ( si 30A / phase, 1,73x30x3=155.7A dans le neutre)


Bonjour, j'avais mesuré avec un ampèremètre entre la réglette et la prise avant de les installer.
A+

Pour ma part j'ai eu quelques remontée d'information consernant des incendies et explosion de batteries de condos (explosion de batteries de 63kV et du transfo en amont de 150MVA) à cause de mauvaises études mettant en cause les harmoniques.

Comme le dis Iridium n'importe qui peut apposer l'étiquette CE sur ses produits, ils nes sont pas tous contrôlé malheuresement. Le mieux serai de faire le test avec un analiseur de réseau. La au moins vous auriez l'image du courant qui traverse votre ligne. Après je ne pense pas que 5 malheureux ballast polluent autant que ca. Quoi qu'a surveiller dans le temp.

Last edited by youns94 (2011-10-24 13:32:34)

Offline

#40 2011-10-24 16:55:32

zeltron
Member
From: Planète terre
Registered: 2009-11-19
Posts: 587

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

Bonjour,

en effet, le logo CE ne veut , hélas, absolument rien dire ...pour les produits contrôlés, ce contrôle est le plus souvent une autocertification par l'entreprise produisant  elle même la chose porteuse du  logo (et qui doit parfois bien faire dire ce qu'elle veux des contrôles !)
Quand aux produits , généralement importé d'asie, ils portent souvent de faux logo CE et ne sont pas contrôlés ! ils peuvent tres bien n' être absolument pas conformes  !

Bref, ça vent rien dire, encore moins que le "Breveté S G D G " d'il y a quelques dizaines d'années !
(et qu'on trouve parfois encore !)

P/S/Z

Last edited by zeltron (2011-10-24 17:28:31)

Offline

#41 2011-10-25 10:08:13

lmto
Member
Registered: 2009-06-15
Posts: 45

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

Peut être.
Mais j'ai mesuré 0.141 A avec 217V. Sur ampèremètre et sur un autre voltmètre.

Maintenant dites moi si un ampèremètre mesure l'intensité uniquement au rang 1?
Si c'est le cas dites moi comment faire pour mesurer celles de rang 3 à 150Hz, et avec quel matériel?

Si mes réglettes claquent dans un an ce n'est pas graves elles sont amorties en 1 ans, vue le prix de 9.90€.

Comment cela se passe pour les lampes ecos avec leurs ballasts électroniques integrés?
Ca doit pas être dégueulasse non plus en harmoniques?

Last edited by lmto (2011-10-25 10:14:02)

Offline

#42 2012-11-09 10:40:30

lmto
Member
Registered: 2009-06-15
Posts: 45

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

lmto wrote:

Bonjour.
Me revoilà pour mes fluos J'ai acheté 4 réglettes étanche électronique de 36W, intensité mesurée, 0,141 A
chez bricovelo a 9,90€ pièce. Ca ne vaut pas plus c'est du chinetoc et pas très bien concu.
Pour la conso c'est ok, elles sont allumées en permanence et vue le prix on verra la longévité dans le temps.
A+

Bonjour.
1 an après elles fonctionnent toujours en permanence. Donc elles sont amortie vue leur prix d'achat.
Maintenant j’économise la différence de puissance.
A+

Bonjour.
1 an après elles fonctionnent toujours en permanence. soit 2 ans de fonctionnement.
A+

Last edited by lmto (2013-10-04 07:04:45)

Offline

#43 2013-10-04 07:08:08

lmto
Member
Registered: 2009-06-15
Posts: 45

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

Bonjour.
1 an après elles fonctionnent toujours en permanence. soit 2 ans de fonctionnement.
A+

Offline

#44 2013-10-04 17:33:58

Iridium
Member
From: 94370
Registered: 2007-08-25
Posts: 5,651
Website

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

Mais dis-moi on a beaucoup parlé de ces réglettes mais le ballast il est de quelle marque ?


Exalum
La lumière réfléchie

Offline

#45 2013-10-05 13:36:53

lmto
Member
Registered: 2009-06-15
Posts: 45

Re: BALLAST ELECTRONIQUE FLUO 36W

Bonjour.
Le problème c'est que je ne m'en souviens pas et cela me dérange d'en ouvrir une dans mon sous sol de copro. La prochaine fois quand je changerai un tube je regarderai si j' y pense.