Bonjour,
En général, une lampe sous alimentée (tension plus faible que prévu) consommera un courant inférieur (ce qui est normal) mais ce n'est pas une fonction linéaire (une lampe à décharge n'est pas du tout une résistance pure) et il y a des limites au dela ou en deça desquelles ça peut faire n'importe quoi ou ne plus marcher...Par ailleurs, les formes d'ondes peuvent ne plus être sinusoïdales et fausser les mesures, et ceci parfois considérablement selon la technologie de l'appareil de mesure ...
pour avoir un avis plus précis il faudrais donner des précisions complémentaires
les ballasts sont de quelle technologie (sont il ferromagnétiques ? ou électroniques ?)
avec quel type d'appareil les mesures ont été faites ? (magnétoélectrique ? ferromagnétique ? numérique ordinaire ? numérique "true-RMS" ?)
a quel endroit de l'installation exact les mesures ont été faites? comment l'instrument a t'il été connecté dans le circuit ? (au besoin, faire un croquis)
même si on suppose que les lampes sont toutes bonnes et font bien la puissance prévue, les condensateurs de compensations sont il bien présent et bons ? (leur absence ou défectuositée peut engendrer des courants bien plus grands que prévu ...)
P/S/Z
Offline
SI elle est allumée, chaude et stable, c'est relativement resistif...
Pour la chute c'est simple :
Armoire --R1-- L1 --R2-- L2 --Rx-- Lx
Rx sont les résistances de cable.
Lx les lampes.
Rx est une donnée constructeur suivant diametre du cable et longueur + les bornes de raccord.
Pour simplifier la demo, on admet :
- que la lampe est une résistance qui consomme 180W sous 230V (ce qui n'est pas tout à fait réel), soit Rlampe = 300R
- que le reseau est en 230
- On prend comme Rcable 1R
Cas 1 lampe :
on a un diviseur de tension : Rcable / Rlampe aui donne Ulampe :
UdernièreLampe = 230 * Rl/(Rc+Rl = 229V
Cas 2 lampes : UdernièreLampe = 228V
Cas 3 lampes : UdernièreLampe = 225V
Cas 4 lampes : UdernièreLampe = 222V
...
je ne calcule pas les autres mais à la louche :
Cas 5 lampes : UdernièreLampe = 219V
Cas 6 lampes : UdernièreLampe = 215V
Cas 7 lampes : UdernièreLampe = 211V
Cas 8 lampes : UdernièreLampe = 207V
Cas 9 lampes : UdernièreLampe = 202V
Cas 10 lampes : UdernièreLampe = 197V
Cas 11 lampes : UdernièreLampe = 192V
Cas 12 lampes : UdernièreLampe = 187V
La 11eme voit 192 environ, soit un courant de : 192/300 = 0.64A, donc une puissance de 120W, soit une chute de courant de 18%, une chute de tension de 16% et donc une chute de puissance de 33%
Tout cela n'est qu'approximation d'approximation, juste pour comprendre le phénomème.
En réel,
- il y a le ballast qui joue (chute de tension), l'impédance lampe change aussi, suivant si elle est chaude ou pas...
- l'impédance d'une 150W à la stabilité est de environ 60R, son courant de 1.6A et sa tension de 100V, mais le ballast fait la différence.
- dans l'exemple le courant est de 0.8 (la moitier), en réel ca va plus vite...
- dans l'exemple Rcable est 1R, en réel ce serait une installe trestres médiocre.
Last edited by Samuel (2011-03-18 11:06:30)