Comment, connaissant le câble, dois-je calculer mes chutes de tension dans une installation de ce type :
Les lampes sont de type SHP ferro 150W
Réseau Tri+N 400V
Câble 5G16 U1000R2V
Départ BT -> 1er candélabre sur Phase1 -> 2ème candélabre sur Phase2 -> 3ème candélabre sur Phase3 -> 4ème candélabre sur Phase1 -> 5ème candélabre sur Phase2 -> 6ème candélabre sur Phase3
sachant que les distances entre chaque point lumineux varies ?
Je vous remercie par avance de m'orienter dans cette étude !
Offline
A la louche avec.... :
R = 0.002/m pour16mm² cuivre
N : Nbr ballast sur 1 phases
en prenant 1.3A (cos de 0.5) / ballast
Je dirais en bout de ligne : Chute = R * longueur * N * 1.3...
Ce qui laisse une très bonne marge de manoeuvre, ca en réalite la 1er ballast ne tire que sur le 1er troncon... etc et en fin de ligne on ne tire plus du tout les 1,3A
Sinon faire un calcul :
Udepart - Rcable - Rcable - .....
| |
Rcharge Rcharge.....
| |
-------------------------- ...
Loi de mails ....
Last edited by Samuel (2010-10-07 08:48:26)
Offline
Le but est effectivement de calculer la chute de tension pour chaque point lumineux.
Par contre, je me demande si je dois calculer pour un circuit tri+N ou un circuit mono ?
Offline
Je me permets un petit up du message.
Quelqu'un connaît-il la méthode de calcul ?
Merci d'avance !