Bonjour, attention, sur un reseau triphasé avec neutre si vous utilisé des appareillages électronique, la section S du neutre devra faire 1,45*S des phases (à cause des harmoniques).
Pour le choix de votre câble, vous devez calculer la chute de tension au dernier luminaire de la ligne qui ne doit pas être superieur à 6% selon la NF-C17200 (en volt/ampère/mètre) sinon réseau non conforme et risque de décrochage en chaine des lampes en fin de vie.
Pour le choix du disjoncteur, il vous faut calculer la puissance total de l'installation en VA (VAD si utilisation d'appareillages électroniques) puis avec la formule I=S/(1,73*U) (avec 1,73 égale à racine de 3 pour du triphasé) vous aurez le courant absorbé.
La formule de la chute de tension est:
Chute de tension = [?V x L/2 x (n x PL)]/U
(où ?V est la chute de tension du câble en V/A.km)
L est la longueur la plus importante du réseau en
kilomètres
n est le nombre de lampes d’une même puissance sur
ce tronçon
PL est la puissance électrique de chaque type de
lampe : SHP 250W = 320VA soit 1,40A
U est la tension d’alimentation (U = 230 V).
Source = ABEL Eclairage, dimentionnement d'une installation EP fichier PDF disponible sur leurs site.