#1 2010-07-01 13:09:37

jaimeb1
Member
Registered: 2010-07-01
Posts: 2

Section des câbles electriques et interdistance des lampadaires

Bonjour,

Comment définir la section des câbles à utiliser en fonction de l'interdistance des lampadaires  et  de leur puissance ?
Qui pourrais m'aider ?

Merci

Offline

#2 2010-07-02 08:21:37

Samuel
Member
From: Paris
Registered: 2008-11-24
Posts: 233

Re: Section des câbles electriques et interdistance des lampadaires

A ce qu'on m'a dit :
section : 5A/mm² (valeur classique en électricité)
courant = nombre de charge * 3 si appareil ferro (courant d'appel avec sécu)

exemple :
- 10 lampe 150W sur ferro => 180W => sur secteur 230V
=> courant = 10*180 /230 = 7.8A
- Appel : 7.8*3 = 23.5A
- section : 23.5/5 = 4.7mm²
- cable : diametre de 2.5 donne une section de  : Pi.(2.5/2)² = 4.9mm², donc ok, mais faible marge...

l'interdistance n'est pas important sauf pour la chute de tension, (qualité du cable/cuivre) pour une interdistance raisonnable.

A vérifier par un installateur. Mais l'ordre d'idée ne sera pas très loin.

En générale en EP (toujours a ce qu'on m'a dit) les section sont de l'ordre de 35² à 10², rarement en dessous.

Offline

#3 2010-07-05 10:06:10

stbsa
Member
Registered: 2009-09-24
Posts: 46

Re: Section des câbles electriques et interdistance des lampadaires

ceux qu'il faut surtout prévoir c est les future extension de réseau  et  pas  installer avec une faible marge