Si toutefois ça intéresse quelqu'un, ou si vous avez du temps à perdre :
http://www.grosfab.com/materiel/bilanpu … ssance.htm
3 relevés de puissances (W/VAR/VA/cosphi) sur les installations + ou - compensées ....
juste histoire de démontrer l'intérêt de l'usage des condos ...
-------------------
Je n'y ai pas rajouté les rangs d'harmoniques (vu que ce n'est pas mon rayon.. )
Le gars qui branche...
Offline
C'est intéressant comme expérience ça donne un bon point de vue sur un aspect qu'on ne peut pas relever visuellement sur une installation d'EP.
Je reste quand même curieux de connaitre les émissions d'harmoniques sur sur le réseaux de l'installation n°1.
Les bons vieux appareillages ferro restant une charge linéaire je ne pense pas qu'on ai de problème avec ça sur les installation 2 et 3, par contre un remplacement groupé des condensateurs serai à prévoir surtout pour la 3.
Offline
Ok et bien écoute je vais rajouter les rangs d'harmonique sur chaque cas .... d'ailleurs, j'ai un relevé "catastrophique" sur une petite installation (genre 5 ou 6 modula) ... je bip quand ce sera prêt ...
cordialement
Le gars qui branche...
Offline
J'avais pas eu le temps de lire, en effet c'est très intéressant.
Je trouve ca bien que nous puissions partager nos travaux de mesurage et d'essais ca permet de mieux se rendre compte.
Le cas 3 est vraiment révélateur de la nécessité d'entretien des appareillages ! il y a une grande surconsommation et ca ne doit pas être un cas isolé.
Merci à toi
Exalum
La lumière réfléchie
Offline
Alors déjà un cas "spécial"
1 - Signaux Tension et Courant
2 - Rangs (en % par rapport aux 100 % du signal )
Même si le facteur de puissance est correct, le signal le l'intensité de courant est fortement perturbé ...
Ampoules en fin de vie, état des condos ? Là, je cale, avis aux experts ...
Je t'en prie Iridium, le plaisir est pour moi !
Last edited by Grosfab (2011-03-08 22:56:26)
Le gars qui branche...
Offline
Bon alors voilà c'est fait (la page est modifiée - ajout des harmoniques - réactualiser la page)
Pour ma part, je constate donc que l'influence sur les rangs d'harmoniques n'est pas liée aux facteurs de puissances...
Si quelqu'un veut bien prendre 5 minutes pour expliquer le phénomène ... je suis preneur.
Le gars qui branche...
Offline
Alors déjà un cas "spécial"
1 - Signaux Tension et Couranthttp://www.grosfab.com/partagedossier/R … _00001.jpg
2 - Rangs (en % par rapport aux 100 % du signal )
http://www.grosfab.com/partagedossier/R … _00001.jpg
Même si le facteur de puissance est correct, le signal le l'intensité de courant est fortement perturbé ...
Ampoules en fin de vie, état des condos ? Là, je cale, avis aux experts ...Je t'en prie Iridium, le plaisir est pour moi !
Moi je penche pour un condo en fin de vie, si le plasma était instable je pense qu'il y aurait des perturbations sur la tension, or elle semble très propre.
Offline